22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房的门 要求和规定
小区
配电房
设计规范有哪些
答:
10变
配电室
不应有与其无关的管道和线路通过;11变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结;12变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列
要求
:1设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和...
配电房
门槛高度规范
要求
答:
配电房
门槛高度规范
要求
如下:1、门槛高度不得超过 100 毫米。2、配电房门槛的高度应该与室外地面平齐,或者略微高于室外地面,以避免雨水等外来物进入配电房。3、配电房门槛的高度应该符合国家和地方的相关规范和标准,如《建筑设计防雷规范》等。
配电房
设计规范
要求
答:
2、变压器室、
配电室
、电容器室
的门
应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施...
配电房
需要实体门吗
答:
需要。单独建造的
配电房
满足平面布置消防
要求
,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门,并且门应向外开启,防火门应装弹簧锁。配电房是指带有低压负荷的室内配电场所。
配电房
设计规范是什么
答:
屋外式或杆上式零星小负荷供电、或用电量很小的工厂
配电房的
建筑
要求
;建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室
的大门
尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热...
配电房
变压器房能设置铝合金门吗
答:
配电房
变压器房不能设置铝合金门。配变电所位于高层主体建筑《或裙房)内时,通向其他相邻房问
的门
应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门:配变电所位于多层建筑物的一层时,通向...
住宅
配电房
设计规范
要求
是什么
答:
3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;4智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;5电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;6电气竖井、智能化系统竖井内...
配电房
设计规范
答:
设计规范和建筑
要求
:1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室
的门
应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻...
配电房
大门一般朝哪开?有什么规范
要求
?
答:
配电房的门
具体朝向没有具体的
规定
,但是应该是朝外推是开,和一般的家庭门朝里拉是开不同。为的是在屋内发生危险的时候推门跑比拉门跑要快一些。这一点时间就可能决定一个人的生命的存无.,希望可以帮到您,祝生活愉快!
配电房
设计
要求
规范是什么?
答:
6配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;7配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;8配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;9配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4
规定
;10
配电室的
建筑...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室开门要求
变电所防火门规定
高压配电房防火门要求
配电室门窗规范要求标准
高压配电室门可以敞开吗
变压器室门的要求
工地一级配电房门规范要求
配电房防火门规范要求
低压配电室门有何要求